一、目的 规范现场开孔; 二、主要内容 1、认真翻看图纸,确定开孔坐标; 2、放线,并检查开孔位置是否符合工艺要求; a)分段开孔边缘与板缝之间的最小间距,自动焊焊缝30MM,手工焊焊缝50MM。 b)肘板趾端的高应力区域不允许开孔; c)与主支撑构件相交时,其主肋骨、纵骨及扶强材等的相交处两侧至少各230mm区域内; d)纵骨或纵桁的开孔高度尺寸要小于母材的1/4高度;开孔宽度不超过横梁间距的60%或者纵桁腹板的高度; e)对开孔位置尺寸有疑问的要及时向相关职能人员反馈,禁止随意开孔; f)施工队在分段上将开孔定位后应将开孔边缘线画出,向区长报检,合格后方可开孔; 3、开孔要遵循的原则是 a)开孔大小允许范围内,最好使用仿形割刀; b)对于大的开孔,要先割圆弧段再割直线; c)角隅板区域不允许开孔; d)现场开孔错误时,要及时汇报工艺科,不允许随意挖补; e)开孔完毕并将孔边缘打磨光顺。
|