一、电力放线存在的问题 输电线路是电力系统的传输结构,维持了整个系统电能供应的持续性,输电线路主要有架空输电线路、电缆线路。架空输电线路比较常用,其是由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基 ⒔拥刈爸玫裙钩桑??酶怂??呗芳苌柙诘孛嬷?稀S捎诟髦肿饕堤跫?南拗疲?壳笆涞缦呗贩畔咦饕祷勾嬖谥疃?/div>问题。
1、定位问题
定位不准是高压输电线路放线的常见问题,因前期勘测数据不准给后期放线作业造成误导,线路敷设的位置与设计图纸存在较大的偏差。如:线路规划阶段,设计人员对输电线路的详细路径把握不准,线路放线验收发现路径偏差过大,影响了高压电能的定位传输效果。
2、长度问题
长度指标的控制直接关系到线路材料的成本投入。放线过短,无法正常连接杆塔;放线过长,电缆材料剩余量过大。据行业统计,输电线路放线作业常出现电缆材料剩余的现象,造成了电力工程材料、资金的浪费,也增加了电力企业的人力投入。
3、杆塔问题
架空输电线路必须要利用杆塔作为支撑结构,以此来保证线路传输电能的稳定性。高压输电线路杆塔作业存在的问题集中于杆塔的选型、间距控制不当。如:高压输电线路放线采用的杆塔结构强度不足,无法长期支撑线路的正常运行。
二、高压输电线路放线施工CAD辅助布线
1、利用EXECL计算放线档每档线长
根据技术资料查得放线段的紧线张力、导线单重的参数,采用抛物线法或悬链线法计算出每档的紧线线长。对于放线段两头的线长,应采用实测的锚线点到最近杆塔的高差及水平距离计算线长,然后利用断面图,计算出放线张力和每档的放线线长,利用EXECL电子表格很容易地完成计算。
2、计算每相线的紧线量
如果放线两端都没有放线,则紧线量为所有档的放线线长的和与所有的紧线线长的和的差值。如果有一端需要压接升空,则还要计入压接升空所产生的线长。具体计算方法为压接升空档上区段半档线长(可由上区段布线图查知)加上本区段半档线长(根据实测数据计算的线长),再减去压接升空档的紧线线长。
3、布线
下面对某地区的高压输电线路放线施工CAD辅助布线进行分析,布线情况如下图。
布线示意图
将所有参与本区段放线的导线线长以1:1的比例画成直线。一相线布完以后,用裁减[论文网 www.ap5u.com]的方法将多余的线裁下,计入剩下的相进行布线。全部布线完毕后,如果线头在非压接档里或距离杆塔线较近,则表示本次布线方案不行,需要调整。调整可以采用平移的方法进行,直到布线满足各方面要求。
如上图所示,布中相:如果按右相剩线+2500盘线头将回落入非压接档,表明该布线方式需要调整。如果采用右相剩线+500盘+2500盘,则造成一个档内有两个压接管,故也不行。经过调整采用右相剩线+500盘+2500盘(剩余500m时开断)+2500盘。
布右相:以中相剩线+中相开下500m盘+2500盘的方式布线,可满足所有要求,多余的线计入下区段布线,至此,导线布线完毕。由于表示导线的接头处及为压接管的位置,可以以标注的方式直接标注出压接管与杆塔的距离,最终布线图。
三、张力放线中的故障预防和处理
1、牵引板翻转的预防措施及处理办法
与牵引板连接的旋转连接器必须转动灵活,零件不得破损;在张力机出口处的牵引板必须保持水平状态,与张力机调整各子导线张力一致;平衡锤的悬挂方式必须正确,重量必须符合规定。牵引板临近转角塔的放线滑车时,应调整其倾斜度与滑车倾斜度一致;牵引板在牵引过程中应监视其水平状态,发现异常应向指挥报告,便于及时调整。发生牵引板翻转故障应依照如下方法进行处理:1)命令牵场、张场进行停机;查明原因,查清反转方向及子导线松紧程度;调整子导线张力,从低张力的子导线逐个调整;2)各子导线张力基本平衡后,登上牵引板临近的靠后侧一基塔上翻转导线使牵引板恢复原来的水平状态;3)若无法翻转导线时,可慢速牵引,使牵引板到达其临近的前塔放线滑车处,登塔翻转牵引板,使其恢复正常。
2、绳或线跳槽的预防措施及处理办法
直线塔上发生绳或线跳槽的处理办法是先停机后处理:(1)若只跳槽,并无卡死,用双钩或手搬葫芦将跳槽的绳或线提起,使其恢复原位;(2)若跳槽又卡死,先令牵引机倒抽,调整瓷瓶串基本垂直后,再用双钩或手扳葫芦将跳槽的绳或线提起,使其恢复原位。
转角塔发生绳或线跳槽的措施:(1)放线滑车的悬挂方式应按规定悬挂,如是双滑车要 [/td][/tr] [/table]
用角钢连接成一体;放线滑车采用单根调节绳时,应使两滑车均衡受力,采用双根尾部调节时,升降速度要一致;(2)牵引板进入放线滑车前,要调整牵引板的倾斜角与滑车倾斜角一致;牵引板靠近放线滑车时,令牵机、张机停机,登塔用麻绳一端绑住平衡锤的尾部,另一端拉到横担上。收紧麻绳,使平衡锤悬空,再慢速牵引,牵引板及平衡锤穿滑车后,停止牵引,解下麻绳,继续放线施工;(3)开始牵引、放线张力很小时,导线在张力轮的槽口及牵引绳在牵引轮的槽口发生频繁跳槽时,说明进(出)线方向和位置不正确,应查明原因进行处理。
同相双瓷瓶串互相碰撞的预防措施和处理办法:(1)同相双瓷瓶串互相碰撞的预防措施是:在悬挂瓷瓶时,要将一串瓷瓶串用铁丝提吊,使两串瓷瓶串离开一定距离;(2)发生瓷瓶碰坏事故后,应停机,查明原因后登塔处理,防止再次碰坏。对已碰坏的瓷瓶可待到附件安装时进行更换。
结语
总之,在输电线路工程施工中,主要大致分为基础施工、组塔作业、放线三个主要施工工序。根据以往工程施工经验,在放线阶段容易发生人身、电网等事故,所以我们要熟悉放线阶段的施工特点和规律,及安全风险及相关控制措施,以有效杜绝各类等事故的发生。
参考文献