某小区低压配电系统施工要点分析

[复制链接]
发表于 2013-4-17 08:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着人们生活的不断提高,各地的大型住宅区悄然兴起,根据住宅小区的特点,采取新的配电思路和方式来满足其功能的要求。而关键在于配电房系统安装的施工技术设计,力求做到符合住宅区特点及环境的要求的同时也更加要满足用电的需要。本文根据某住宅小区配电房的系统安装情况特点,在满足了用户的用电要求以外,使大型住宅区的配电系统更经济、可靠、安全、适用。
1 工程概述
  别墅小区根据单体的布局和负荷容量进行分块,形成以箱式变电站为中心供配电团组。每一台箱式变电站设在团组的中心位置,采用放射式配电方式供电。每一组一般由3~4栋组成.在组区内选一个位置设置一个电源接续箱,电源接续箱应根据楼房的数量决定其回路数,一般做一进三出,或一进四出为宜。箱式变电站到接续箱的距离般控制在30m~40m以内.接续箱到各栋电源的进户电缆控制在25m~40m以内。总之要满足供电半径要求。
  箱变一般要求免维护,要求长时间安全可靠的运行。因此作为绝缘、散热和灭弧介质的变压器油的性能对箱变的安全运行起着非常重要的作用。一般情况下,若负荷开关或插入式熔断器是在空载情况下进行操作,很少产生电弧炭化现象。但是如果带负载操作或关合故障电流时,电弧会使得变压器油迅速炭化,多次动作后,变压器油性能将明显下降以至不能满足绝缘性能得要求。
  由于变压器损耗产生的热量,将导致其它高压电器元件长期运行在高温环境下,导电接触面易氧化,降低寿命及可靠性。特别是负荷开关及高压熔断器长期在如此高温环境中运行,其可靠性将有所下降。对于箱变的油污染,可以考虑采用分箱式结构来解决油污染和高压电器运行于高温环境的问题。上下分箱结构,上油箱装设负荷开关、熔断器等高压电器元件,下油箱装设变压器器身、无载分接开关等电器元件。上下油箱相互独立,只有电气的连通而油路不通,这样上油箱负荷开关及熔断器动作时电弧产生的绝缘油炭化不会污染下油箱,保证下油箱变压器的绝缘性能。
2 低压配电房配电系统安装要点分析
2.1 进站线路选择
  配电系统包括从变电站线路、配电站、各生产线变电所线路安装和调试、110KV变电站高压柜的就位、安装和试验、各生产线变电所及各站房低压配电柜的就位、以及各电缆线路、母线槽线路的敷设和试验。小区在供电规划中,为防止交叉供电,每条10kV供电线路及每座电站都有明确且比较整齐的供电区域。小区采用2路10kV线路供电,东、西各自成一环。在进入小区[论文网 www.ap5u.com]时,2路线路的总环网柜相互联络,互为备用。东环主要为多层住宅供电,西环主要为高层、小高层、会所及部分多层供电,一旦某一环出线停电,即可由另一环提供电源保障。为了防止误操作形成闭环。在环网柜中设有闭锁装置,由供电部门专人负责控制,禁止其它人员操作。小区环网单元采用的是开关站加箱变的环网供电方式。开关站为双电源单母线分段系统,两个供电环网起止于两段母线上。平时,联络开关断开运行,当一个电源故障时,联络开关闭合,另一电源带全部负荷运行。
2.2 安装前预埋线路的准备工作
  电气施工中的管线预埋是电气工程的基础工作,由于涉及到与土建专业配合,交叉作业,因此在设计院来进行技术交底时,要与土建人员进行图纸会审。配管电工应与土建施工人员密切配合,在土建进行梁、柱结构施工时,电气管线就应开始下过梁套管或者将管线预埋其中,否则土建施工完成后再去凿沟,一方面破坏了建筑物的结构,另一方面也给电气施工造成了困难。预埋电气管线的施工工艺要保证质量,尽量避免因工艺处理不当返工的情况。
  (1)基础槽钢预埋:采用lO#槽钢在毛坯地面固定,并按照柜体尺寸及固定点在槽钢上开Φ12预留孔。作为低压柜安装固定螺栓所用。槽钢需作好除锈处理,并刷防锈和红丹油漆各一遍,并与接地体可靠连接。(2)接地预埋:低压电房设备及基础接地采用-40×4镀锌扁钢为接地母线,地下预埋部分需住地面二次灌浆前作好跨接及固定。预埋完毕后,办理隐蔽验收,交付土建二次灌浆施工。(3)低压电房地面在二次灌浆并作好地面粉刷后,会同监理现场验收,检查地面平整度是否符合设备安装要求。另外,室外埋地管线上方或附近,往往有车辆行驶,有时还有路面开挖的情况。在施工工艺方面,室外直埋电缆埋设深度足够,沿线设置标志。竣工图中注明电缆的确切位置,避免日后开挖路面时损伤电缆,发生安全事故。室外直埋电缆在引入引出建筑物处要加保护管。
2.3 配电柜设备安装
  变配电所面积和低压柜台数的设计经过对多个变配电所的综合分析,得出以下一些参考数据:① 高压采用手车式真                                [/td][/tr]                [/table]
空断路器柜,低压采用抽屉柜,设一台柴油发电机组时,则每台变压器(1000kV·A,下同)约需290m2的面积;② 高压采用环网开关柜又不设柴油发电机组,则每台变压器2约需70m2。③ 每台变压器所配备的抽屉式开关柜数(含电容补偿柜)大约8台。低压回路的备用数约为总回路数的1/4~1/3。 2.4线路敷设及安装 低压开关柜的进出电缆有从柜顶进出的,有在柜下做电缆沟的,也有在柜下方做电缆夹层的,究竟采用何种形式要区别对待。
  当变配电所设在主楼中间层或设备层时,因为做地沟有困难,所以采用柜顶进出线(用电缆托架明装)较合适。当变压器台数为4台及以上时,由于电缆数量很多,宜采用电缆夹层敷设电缆。
  当变压器台数为3台及以下时,宜采用柜下方做电缆沟,但需注意,如果变配电所设置在地下最底层时,应注意防止排水沟的水灌入电缆沟,造成施工困难和电缆被浸泡。为此,目前对冷冻机房、水泵房(一般设在地下底层)配电的电缆均为柜顶出线,采用电缆桥架明敷。当采用柜顶出线时,应有足够的空间,有些地方施工的一些工程柜顶出线电缆根数多,挤成一团,这样不利于电缆散热和更换电缆。
2.5 安装完毕后的检查
  因小区低压线敷设宜采用直埋地,电缆沟敷设,故采用分区、分片放射型供电方式,因此用380/220V三相四线制供电。正确选用配电线路截面和长度,对降低有色金属耗量,减少线路能量损耗,保证供电电压质量均有重要意义。
   (1)负荷输送距离长,最大负荷使用时间较长,应按经济电流密度选择导线截面。用允许电压损失机械强度和发热等技术条件来校验导线截面是一种不错的方法。
   (2)对1kV以下的动力和照明线路,输送距离不太长,但负荷电流大,特别是住宅照明,应按允许电压损失来选择导线截面。
   (3)380/220V低压线路,按允许电压损失选择导线截面的公式为S=ΣM/(c×△U%)=PxL
  式中ΣM为总负荷(kM/m2);S为导线截面积(mm2);c为系数,依据电压和导线材料而定。
3 结束语
  综上所述,低压配电房内配电系统安装施工技术、安装方案,安装材料的选择,都具有代表性,并经过多个项目施工中得以验证。无论从施工成品的质量、美观、业主项目投资的成本,都得到业主、质检部门的肯定。