浅析城市建筑电气安装工程的施工管理

[复制链接]
发表于 2013-4-17 08:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言 随着社会经济建设飞速发展,建筑行业施工技术的进步,建筑的供配电系统的节能降耗问题更显得重要。随着电气智能化技术的迅速发展,电气工程的地位和作用越来越重要,施工管理的作用直接关系到整个工程的质量、工期、投资和预期效果,因此要严格按照要求做好电气安装工程的施工管理。 一、施工前期管理 (一)技术准备
  在工程开工前,组织全员熟悉施工图纸、设计要求,有关施工规范标准,了解需要的特殊材料和关键工序,找出设计图中有无碰撞漏问题,协助设计单位解决,避免返工影响质量, 并认真做好技术交底工作。
(二)材料设备准备
  按业主提供和自行购买的材料分别编制设备材料表,自购材料运至施工现场并以监理工程师认可才可使用,主要材料必须建立材料批抽检制度,抽检合格方可使用,合格文件应报送甲方、监理备案。
(三)组织施工队伍
  加强政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、专业技术培训,健全岗位责任制,树立“质量第一,预防为主”的思想,根据本工程各阶段施工重点,动态地调配备专业劳动力,参加现场施工的所有特殊工种人员必须持证上岗。
二、施工过程的管理
(一)常见电气安装问题及管理措施
1.防雷接地施工
  防雷接地工程中常出现再引下线、均压环、避雷带搭接处有咬肉、虚焊、夹渣、焊瘤、焊缝不饱满等缺陷,接地体安装质量不符合要求,避雷网不平整不顺直等问题,为了提高防雷接地施工质量,必须从以下几方面加强施工管理:
  ①在焊接过程中,注意避雷搭接钢筋转角应均匀过渡,不能做成锐角,焊口不得有饱满、平整、咬肉、无明显气孔现象,焊接后的焊药渣应及时敲掉,并涂好防锈漆;
  ②接地线敷设应平直、牢固,固定点间距均匀,螺栓连接紧密、牢固,并有防松措施,防雷的断线卡子设置应满足设计要求;
  ③人工接地体间的扁钢敷设,扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约10cm,焊后应清渣并防腐,接地体连接完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽检查,经检验合格后方可进行回填,并及时做好隐蔽检查记录。
2.线管及电缆施工
  线管及电缆工程中常出现管口毛刺,管子弯扁、弯曲半径,保护层厚度不符合施工验收规范,吊顶内或护墙板内配管与固定点不牢,固定点间距过大或不均匀等问题,为了提高线管及电缆施工质量,必须从以下几方面加强施工管理:  ①线槽与盒、箱、柜进线端连接时,进线和[论文网 www.ap5u.com]出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵线槽水平,建筑物的表面如有坡度时,线槽应随其变化坡度;电缆在电缆沟内的支架上敷设时,从上而下依次是高压、低压、弱电电缆;
  ②电缆施工中应注意防止电缆经受过大的应力作用,防止电缆发生破皮、绞拧,电缆转弯处要保证足够的弯曲半径,不得有压扁现象;
  ③电缆头进出配电设备要固定牢固,防止电缆因重力作用损坏所连接的设备,电缆从潮湿房间进入电气设备处应制作防水弯,以防凝结水流入电器设备损坏绝缘,引起短路事故。
3.配电箱安装
  配电箱安装中常出现预留墙洞抹水泥砂浆不合格,配电箱后部墙体空鼓、开裂,配电箱的标高或垂直度超出允许偏差,箱盘面接地位置不明显等问题,为了提高配电箱施工质量,必须从以下几方面加强施工管理:
  ①配电箱安装时,应按进线需要敲掉敲落孔,敲落孔应使用厂家配套的塔形橡胶圈做好密封处理,以防虫鼠等进入箱内引起短路,所有配电回路的配线钢管在进入配电箱处应将管口制成喇叭口并与箱体做好接地连接。
  ②铁制配电箱均需先刷以便防锈漆,再刷灰油漆二道,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。
  ③配电箱盘面都要严格安装良好的保护接地(零)线,箱体的保护接地线可以做在盘后,但盘面的保护接地线必须做在盘面的明显处。
4.开关插座安装施工
  开关插座安装中常出现开关插座周围抹灰质量不良,造成木台、盖板不严或不平等,开关插座的面板不平整,与建筑物表面之间有缝隙,同一房间的开关插座的安装高度之差超出允许偏差范围,插座左零右火上接地线错误等问题,为了提高开关插座施工质量,必须从以下几方面加强施工管理:
  ①墙面粉刷、壁纸及油漆等内装饰工作完成后,再进行开关、插座的安装,面板开关安装接线时,应使开关切断相线,并根据面板或面板上的标志确定面板的装置方向。
  ②暗装的开关插座底盒在面板安装前应调整固定牢固,底盒四周与混凝土墙面接触紧密,不得有空隙。面板安装完应紧贴墙面                                [/td][/tr]                [/table]
,端正不倾斜,单相两孔、单相三孔插座面对插座面板的方向左孔接零线,右孔接工作火线,上孔接地线。 ③开关接线时,应将盒内导线理顺好,依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒内,在安装固定面板时,找平校正后再与开关盒安装孔固定,用手将面板与墙面顶严,防止拧螺钉时损坏面板安装孔,并把安装孔上所有装饰帽一并装好。
5.照明灯具安装
  照明灯具安装中常出现嵌入吊顶的灯具安装不牢,灯具接线、螺灯口接线不对,成排灯具的中心线偏差超出允许范围等问题,为了提高照明灯具施工质量,必须从以下几方面加强施工管理:
  ①成排灯具安装严格按设计图纸要求,对称排布,横竖均成一条直线,其中心偏差应小于5mm,所有各类型灯具的金属外壳必须具有接线端子;
  ②照明器具的安装要注意美观,安装前应先定位划线,开关面板应固定牢固,所有开关、插座的操作方向、接线方式应一致;③灯具固定牢固可靠,吊灯灯具重量大于3kg时,必须采用预埋吊钩或螺栓固定,吊杆钢管直径不小于15mm,壁厚不应小于1.5mm。
6.高压柜安装
  高压柜安装中常出现柜与柜并列安装时拼缝不平整,柜与柜之间的外接线的编号不按照标准接线图编号,垂直距离超过标准等问题,为了提高高压柜安装质量,必须从以下几方面加强施工管理:
  ①高压柜的安装:设应接施工图的布置,接顺序将柜放在基础型钢上,按柜(箱)安装允许偏差的要求,逐台将柜找正,调整找正时,可以采用0.5mm 钢垫片找平齐,每处垫片最多不应超过三片,然后接柜固定螺孔尺寸,在基础型钢上用手电钻钻孔,用镀锌螺栓固定;
  ②柜内二次回路结线和电缆连接:柜内二次回路结线制造时大部分已完成,只有少量的联锁信号线等需要结线,注意二次回路接地应设置专用接地螺栓;引入柜(箱)内的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并要固定牢固,不使端子排受力;铠装电缆在进入柜(盘)后,应将钢带切断,钢带端部应扎紧,并将钢带接地;
  ③试验内容:包括高压柜框架、母线、避雷器、电压互感器、电流互感器、隔离开关等。
(二)变压器安装
  变压器安装在整个电气安装中尤为重要,正确安装变压器可以减少安全事故的发生,提高变压器安全稳定运行,在变压器安装中常出现变压器油箱密封不严,成套组件密封不严,电力变压器受潮,母线与变压器连接间隙不符合规范要求,变压器一二次引线螺栓不紧及压按不牢,变压器一二次[论文网 www.ap5u.com]套管损坏,管线排列不整齐不美观等问题,为了变压器安装施工质量,必须提高质量意识,从以下
几方面加强施工管理:
1.开箱检查
  ①由建设单位、供货单位代表、施工安装、监理单位单位一起对变压器进行开箱检查,共同对设备开箱检查,核对变压器本体及附件备件,并做好记录。
  ②按照随箱清单清点变压器的安装图纸、使用说明书、产品出厂试验报告、出厂合格证书、箱内设备及附件的数量等,与设备相关的技术资料文件均应齐全,同时设备上应设置铭牌,并登记造册。
  ③被检验的变压器及设备附件均应符合国家现行有关规范的规定,变压器应裂纹、变形、无机械损伤等缺陷,油漆应完好无损,变压器高压、低压绝缘瓷件应完整无损伤,无裂纹等, 油箱密封良好,无渗漏油现象,对变压器器身作常规检查时不得碰伤变压器的内部部件。
2.变压器搬运
  ①变压器二次搬运应由起重工作业,距离较长最好用汽车运输,运输时必须用钢丝绳固定牢固,并应行车平稳,尽量减少震动;距离较短且道路良好时,可用卷扬机、滚杠运输,并严格检验器身在运输中有无受潮或局部进水。
  ②变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在吊钩上,上盘的吊环仅作吊芯用,不得用此吊环吊装整台变压器。
  ③变压器运输过程中,严格控制汽车的速度,避免出现冲击或严重震动情况,为了防止变压器结构变形和因倾斜度过大导致漏油,运输倾斜角不得超过15度。
  ④大型变压器在搬运或装卸前,应核对高低压侧方向,注意高、低侧方向应与变压器室内的高低压电气设备的装设位置一致,以免安装时调换方向发生困难。
3.变压器安装
  ①装有滚轮的变压器,变压器的滚轮应转动灵活,变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装置固定,将滚轮拆下保存好;变压器就位时,变压器就位时人力应足够指挥应统一,以防倾倒伤人;狭窄处应防止挤伤;对重心偏在一侧的变压器,在安装固定好以前,应有防止倾倒地措施;安装变压器上设备时应有人扶持,变压器就位方向和离墙尺寸应与图纸相符。
                                  [/td][/tr]                [/table]
②待安装的变压器就位后,变压器的重复接地线应采用不小于60×5 的铜母线,接口处应烫锡,变压器的安装应采取抗地震措施。 ③变压器就位后,应注意其方位和距墙尺寸与图纸相符,允许误差范围为(- 25~25mm), 当图纸无标注时,则距门不得小于1000mm,横向距墙不得小于 800mm,纵向按轨道就位,同时应采取有效保护措施,防止铁件及杂物掉人线圈框内,并应保持器身清洁干净。
  ④变压器安装完毕后,必须进行交接试验,交接试验要由供电局试验部门进行,试验标准应符合规范和供电部门的要求。
(三)竣工验收管理
1.竣工验收的工作内容
全面对电气工程进行自检、互检,对电气工程的安全性、使用功能、观感效应等进行符合性、技术性评估;全面检查评定工程质量,确定质量等级,完成自身验评与监理单位认证核定工作;完成各强、弱电系统的安装、调试、试车工作,至建设单位的生产设备试运行的交接。
2.竣工验收前的预验
为了使验收工作顺利通过,电气工程师可请监理电气工程师参加,并指导项目部的验收工作,预验工作一般可视工程重要程度及工程情况,分层次进行预验,通常分三个层次:基层施工单位自检,项目部组织自检及公司级验收
3.竣工验收
  ①电气主任工程师编制出切实可行的竣工验收计划,编制依据主要是:施工图纸、施工组织设计、
合同工期、国家验收规范等,在编制中应留出[论文网 www.ap5u.com]一定的余地。以强、弱电电气设备的安装质量为检查重点,同时抓好各系统的调试与试车,保证单项工程的质量标准;
  ②编制并贯彻竣工验收计划,在工程竣工验收前,书面报告监理单位协助项目部电气专业,按合同、设计、国家质量验收标准进行初验,按竣工验收计划组织落实,按编制的试车程序和进度计划
实施,在实施过程如发现质量问题,及时整改。
  ③当无负荷联动试车合格后,由电气工程师撰写专题技术总结,总结正反两方面的施工经验,不断提高质量管理水平。
三、结束语
  在电气施工中要严格进行规范化施工,要求工长、技术、质检人员在工序施工前进行技术交底,施工中进行技术指导,并随时帮助一线工人解决技术难题。强调协调各种工种的施工工序交叉,减少返工现象,认真执行质量第一的方针,严格工序质量控制,就能对住宅电气的配电工程质量有比较好的提高,为将来用户安全用电、方便舒适用电起到良好的保障作用。
参考文献
[1]注册建筑电气工程师必备规范汇编.中国计划出版社,2003.
[2]中国建筑设计研究院机电院.智能建筑电气技术(精选).中国电力出版社,2005.
[3]GB50303-2002建筑电气施工质量验收规范.2002.
[4]勾三利.民用建筑常见电气工程质量通病与防治对策[J].河北建筑工程学院学报,2005,(4).
[5]周峰鹿,王生云.浅谈电气工程的质量控制[J].甘肃科技纵横,2005,(1).                                [/td][/tr]                [/table]
快速回复 返回顶部 返回列表