触电死亡案例分析
一、事故经过:
2004年7月1日上午6:30时左右,外用工承包队打磨工周某(男,21岁),在船台37000吨化学品船尾甲板接打磨机的漏电保护开关电源线时,发现漏电保护器不能工作,于是便将自己的漏电保护开关电源线拆下,准备接到同档打磨工郝某的另一只漏电保护器上。郝某看见其在剥电线,就下到锅炉平台等他。约7:15分左右,该船护船工和一名挂勾工在吊运垃圾斗时发现打磨工周某躺在尾甲板上,手抱电砂轮机,电源线搭在其胸口冒着烟,两人立即把电源线拉开,用吊车空斗把周某吊下船送医院抢救,8:10时,医院宣布抢救无效死亡。
二、事故直接原因:
    周某未拉下电源开关,赤手带电拆接220v电动砂轮机电缆线接头,漏电保护开关未切断电源,是造成触电事故的直接原因。
事故间接原因:
    1、周某违反 “严禁不拉闸(开关)带电拆接电源线”的规定,是造成此事故的重要原因。
    2、漏电保护开关是领班李某在路边小店购买,存在严重质量问题,对漏电及短路不起保护作用。
    3、该队队长及领班对员工用电安全教育及现场用电安全管理不力。
三、防范措施:
    1、接电源线人员应经过专门安全培训,取得接线资质。接线时,应先拉开电闸,再用验电笔验电,确认无电后方可接拆电源线。
    2、使用移动电动工具必须配备合格的漏电保护器,漏电保护器要放在木盒内使用,且木盒上方要钉上防雨橡皮盖。
快速回复 返回顶部 返回列表