论文题目:小电流接地系统单相接地故障选线方法的分析研究
学科(专业):电力系统及其自动化
论文字符数(不计空格):48642
摘 要
故障定位是配电自动化的重要功能之一,由于单相接地故障是配电网中最常见的故障,研究单相接地故障定位方法对于减小停电范围、缩短停电时间及提高供电可靠性具有重要意义。
我国中低压配电网一般都采用中性点非直接接地方式,即中性点不接地或者经消弧线圈接地方式,单相接地故障时故障定位面临的主要困难是:工频故障电流微弱与电弧不稳定,为此本文分析了小电流接地系统发生单相接地故障时电气量中暂态分量的特性,利用现有配电网自动化系统的设备条件,着重解决单相接地故障定位中的故障区段定位和故障点定位两个问题,本文的主要研究工作如下:
1.针对故障区段定位问题,提出一种综合区段定位方法。该方法综合了两种具体的区段定位方法:基于特征频带的暂态零序电流方向比较法和零序电流有功分量幅值比较法,前者提取首容性频带内暂态零序电流分量用于电流流向比较,适用于中性点经消弧线圈接地系统的强故障与中性点不接地系统的所有故障;后者通过比较各个检测点处零序电流有功分量大小选择故障区段,适用于中性点经消弧线圈接地系统发生弱故障的情况。综合区段定位方法适合于各种故障类型,具有很高的灵敏度和准确性。
2.针对故障点定位问题,提出一种参数辨识法。该方法采用集中参数的配网模型,在此模型基础上建立了单相接地故障的故障点定位时域方程,并利用暂态时域信息通过最小二乘优化算法来辨识出故障点位置。该方法更充分地利用了单相接地故障时的暂态故障信息。
3.最后,提出了利用现有的配电自动化系统设备解决故障定位的实现方案:首先利用综合区段定位方法进行故障区段定位,然后在故障区段内应用参数辨识法进行故障点定位。
4.仿真结果验证了以上方法的有效性和方案的可实现性。
关 键 词:中性点非直接接地系统;小电流接地系统;故障区段定位;故障点定位;参数辨识
论文类型:应用研究
目 录
1 绪论 1
1.1 课题背景及研究意义 1
1.1.1 单相接地故障的危害及其研究意义 1
1.1.2 配电自动化现状及其处理模式 2
1.2 单相接地故障定位的研究现状分析 3
1.2.1 监测定位法 4
1.2.2 故障分析法 5
1.2.3 信号注入法 7
1.3 本文的主要研究工作 8
2 小电流接地系统单相接地故障的特性分析 9
2.1 引言 9
2.2故障零序电流分量分析 9
2.2.1 单相接地故障时稳态零序电流分量特征 9
2.2.2 零序电流暂态分量分析 11
2.3 区段的暂态零序电流特性分析 16
2.3.1 配电系统的结构 16
2.3.2 区段定位中的特征频带概念 17
2.3.3 特征频带上下限的确定 19
2.3.4 特征频带内暂态零序电流的分布特点 21
3 配电网中故障区段定位的综合区段定位方法 23
3.1 基于暂态零序特征电流分量方向的方法 23
3.1.1 暂态零序电流的分布特点 23
3.1.2 基本原理 23
3.1.3 故障区段判别方法 24
3.1.4 实现算法 26
3.1.5 算法评价与适用条件 26
3.2 零序电流有功分量幅值比较的方法 27
3.2.1 算法原理 27
3.2.2 有功分量幅值算法实现 27
3.2.3 故障区段具体判别方法 27
3.2.4 算法评价及适用条件 28
3.3 综合区段定位方法的实现 28
3.4 EMTP仿真研究 29
3.4.1 EMTP仿真模型的建立 29
3.4.2 仿真实验及分析 31
3.5 小结 35
4 配电网中故障点定位的参数辨识法 36
4.1 引言 36
4.2 参数辨识的理论基础 36
4.2.1 参数辨识的基本概念 36
4.2.2 最小二乘优化算法的基本原理 37
4.3 故障点定位的参数辨识法 38
4.3.1 算法方程 38
4.3.2 该算法在测距中应用的分析 40
4.3.3 算法中使用的数学方法 41
4.4 EMTP仿真研究 43
4.4.1 仿真系统及参数 43
4.4.2 仿真条件 43
4.4.3 EMTP仿真理论分析和验算……………………………………………………44
4.4.4 仿真实验结果及分析 44
4.5本章小结…………………………………………………………………………..46
5 利用配电自动化系统实现故障定位的总体方案 47
5.1 实现故障定位的技术基础 47
5.2 单相接地故障点定位总体方案的流程 48
5.2.1 启动模块和永久性故障判断模块 48
5.2.2 故障相判别模块 48
5.2.3 总体方案的基本流程 49
5.3 故障定位总体方案的例证 50
6 结论 54
参考文献 56
参考文献
[1] 李福寿.中性点非直接接地系统[M].北京:水利电力出版社,1993:19-27.
[2] 刘东,盛珑.配电自动化实用模式[J].电力系统自动化,2001:40-44.
[3] 张国平.配电网10kV线路单相接地故障定位的算法研究及软件开发[M].中国农业大学硕士学位论文,2002.
[4] 刘健,倪建立,邓永辉.配电自动化系统[M].北京,中国水利电力出版社,1998.
[5] Ranjbar A M,Shirani A R,Fath I A F.A. New approach for fault location problem on power lines[J]. IEEE Trans. on Power Delivery, 1992, 7(1): 146-151.
[6] Gjermsted J.省时省钱的架空配电线故障指示器[J].电力情报,1990.
[7] Katsuta G,Muraoka K,Inoue N. Fault section diction system for 66kV branch transmission lines using optical magenetic field sensors[J]. IEEE Trans. on Power Delivery, 1992, 7(1):1-9.
[8] Aikawa E,Ueda A,Watanabe M. Development of new concept optical zero-sequence current/voltage transducers for distribution network[J]. IEEE Trans. on Power Delivery, 1991, 6(1):411-420.
[9] 李孟秋,王耀南,王辉,等.小电流接地系统单相接地故障点探测方法的研究[J].中国电机工程学报,2001,21(10):6-9.
[10] 夏雨,刘全志,王章启.配电网馈线单相接地故障区段定位和隔离新方法研究[J].高压电器,2002,38(4):26-29.
[11] 夏雨,贾俊国,靖晓平,等.基于新型配电自动化开关的馈线单相接地故障区段定位和隔离办法[J].中国电机工程学报,2003,23(1):102-106.
[12] 张国平,杨明皓.配电网10kV线路单相接地故障区段定位的有效值法[J].继电器,2005,33(8):34-37.
[13] 王政,吴杰.配合FTU的小电流系统单相接地故障定位方法[J].电力自动化设备,2003,23(2):21-26.
[14] RK Aggarwal, Y Aslan, AT Johns. An Interactive Approach To Fault Location On Overhead Distribution Lines With Load Taps[C]. Developments in Power System Protection, 25-27th March 1997, Conference Publication No.434, IEE, 1997:184-187.
[15] R Das, MS Sachdev, TS Sidhu. A Fault Locator For Radial Subtransmission And Distribution Lines[C]. IEEE, 2000:443-448.
[16] MS Sachdev, R Das, TS Sidhu. Determining Locations Of Fault In Distribution Systems[C]. Developments in Power System Protection, 25-27th March 1997, Conference Publication No. 434, IEE, 1997:188-191.
[17] AA Grigis, CM Fallon. Fault Location Techniques For Radial and Loop Transmission Systems Using Digital Fault Recorded Data[J]. IEEE Trans. On Power Delivery, 1992, 7(4):1936-1945.
[18] K Srinivasan, A St-jacques. A New Fault Location Algorithm For Radial Transmission Lines With Loads[J]. IEEE Trans. On Power Delivery, 1989, 4(3):1676-1682.
[19] Zhang Qingchao, Zhang Yao, Song Wennan, et al. Transmission Line Fault Location For Single-phase-to-earth Fault On Non-direct-ground Neutral System[J]. IEEE Trans. on Power Delivery, 1997, 13(4):1086-1090.
[20] 王俊勇,张保会.中性点非直接接地系统的单相接地故障测距新算法[J].电力自动化设备,2000,20(2):8-11.
[21] 郜洪亮,杨学昌.一种配电线路单相接地故障测距算法[J].清华大学学报,1999,39(9):33-36.
[22] 贾文超,陈娟.许承斌.分支配电线路单相接地故障的多端测距方法[J].吉林工学院学报,1998,19(2):60-65.
[23] O Chaari, P Bastard, M Meunier. Prony’s Method: An Efficient Tool For The Analysis Of Earth Fault Currents In Petersen-Coil-Protected Networks[J]. IEEE Trans. on Power Delivery, 1995, 10(3):1234-1241.
[24] O Chaari, M Francoise. Wavelets: A New Tool For The Resonant Grounded Power Distribution Systems Relaying[J]. IEEE Trans. on Power Delivery, 1996, 11(3):1301-1308.
[25] 闫钿,李尔学.10kv线路故障测距模拟退火算法应用[J].继电器,1998,26(5):14-17.
[26] 郁惟镛,吴小建,左问,等.基于暂态分量的小电流接地系统故障定位新方案[J].中国电力1998,31(2):13-16.
[27] 张兆宁,毛鹏,郁惟镛,等.时间序列小波神经网络在故障测距中的应用[J].中国电机工程学报,2001,21(6):66-71.
[28] 范春菊,张兆宁,郁惟镛.小波模糊神经网络应用于配电网输电线的故障测距[J].电网技术,2002,26(9):12-17.
[29] 孙雅明,严斌.基于非故障相暂态电流的单相接地故障定位新方法[J].电网技术,2004,28(19):55-59.
[30] 严凤,杨奇逊.基于行波理论的配电网故障定位方法的研究[J].中国电机工程学报,2004,24(9):37-43.
论文过大 有需要的朋友直接联系右侧客服购买
|
|