220kV电网输电线路继电保护整定计算

[复制链接]
发表于 2011-3-26 17:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
论文题目:220kV电网输电线路继电保护整定计算
论文字符数(不计空格):30000

摘    要
整定计算工作在电力系统继电保护中占有很重要的位置,这是因为保护装置的配置及使用正确与否直接关系到系统的安全运行和对用户供电的可靠性,同时还与电网的经济指标、运行调度、设计调试等多方面工作有密切关系。本文详细介绍高压电网继电保护的整定和配置的原则,分析了系统的高频保护、相间距离保护、零序电流保护以及自动重合闸配置。
首先,论文计算出了所给电力系统各元件的参数及序阻抗,并制定各序网图;其次,根据整定计算的要求选择规定的运行方式,确定短路点及短路类型,通过网络的合并、化简求出归算到短路点的各序综合阻抗,根据短路类型及电力系统故障分析的知识,求出短路点的总电流,按照网络结构,求出流过被整定保护装置的短路电流;再其次,基于上述计算结果,计算出各种继电保护装置的整定值,并对各保护进行了灵敏度校验,经过计算分析确定了合理的继电保护方案,绘制了继电保护配置图;最后,编写了整定方案报告书,对整定结果进行了分析、评价,提出了可采取的对策等。
关 键 词:高频保护,距离保护,零序电流保护,综合重合闸
论文类型:应用研究


   目    录
摘    要 I
1 绪论 1
1.1 课题的意义 1
1.2 相关技术现状 1
1.3 本文的主要工作 2
2 短路电流计算及运行方式选择 3
2.1电力系统各元件参数计算 3
2.2 序网图制定 5
2.3 短路电流计算 6
3 220kV电网继电保护整定计算及配置方案 15
3.1 电力系统继电保护整定计算的任务和要求 15
3.2  220kV电网继电保护方式的选择原则 15
3.3 初步选择保护及重合闸方案 16
3.4  220kV电网继电保护整定计算 17
3.4.1 相间距离保护的整定计算 17
3.4.2 零序电流方向保护的整定计算 24
3.4.3 高频保护的整定计算 29
4 综合重合闸装置 34
4.1综合重合闸与继电保护的联接配合 34
4.2 综合重合闸的整定计算 35
5 结  论 38
参考文献 40

参考文献
1  《电力系统继电保护设计原理》吕继绍  华中工学院出版社
2  《电力系统继电保护与安全自动装置整定计算》崔家佩  水利电力出版社
3  《电力工程电气设计手册》(1)、(2) 能源部西北电力设计院编   水利电力出版社
4  《高压电网继电保护原理及技术》朱声石   中国电力出版社
5  《电力系统分析》(上册)何仰赞等  华中理工大学出版社
6  《电站配套设备产品手册》(第七册)――《输电线路继电保护装置》能源部电力机械局编  水利电力出版社
7  《电网继电保护及安全自动装置整定计算》张举    华北电力大学
8  《电气主设备继电保护原理与应用》王维俭  中国电力出版社
9  《电力系统继电保护原理与运行分析》(上册)张志竟,黄玉铮   
10  《电力系统继电保护原理与运行分析》(下册)王广延,吕继绍  水利电力出版社
11  《基于MIS的配电网继电保护整定》康文祥   2003年
12  《电力系统继电保护的整定计算》陈永琳   中国电力出版社
13  《220~500kv电网继电保护装置运行整定规程》DL/T559—94
14  《高压输电线路高频保护》葛耀中  水利电力出版社