变压器安装施工的探讨及其研究

[复制链接]
发表于 2013-4-20 08:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.引言 地铁前期施工是以隧道开挖及地下车站为施工时需要大功率的空压机、掘进机、盾构机、通风机、照明等用电设备。整个工程的公共供电仅输送至各个洞口,各施工单位的施工全靠引接公共10 kV 供电线路供电,需安装箱式变压器。但每个车站隧道内都有多个作业面在同时施工,开挖的进程快,交叉作业的几率特别多,变压器会随着工程的进度要求或者工作面的更换,有不同的施工单位使用,因此正确安装变压器可以减少安全事故的发生,提高变压器运行安全的可靠性。
2.变压器安装前的准备
2.1选择变压器
  在变压器安装前, 要对所带的负荷进行计算, 并留一定的余量。因为在隧道内施工, 变压器安装在马路边,安装位置小,地下交叉管道多,路边行人多。另外灰尘也较大,附在变压器表面, 影响变压器的散热。如果变压器满负荷运转,变压器的温度升高,会影响变压器的正常运转,甚至使其损坏。在计算负荷时, 尽可能地把所有负荷计算在内,避免因变压器容量不够而影响施工。
2.2计量装置的选择
  每台变压器都要设高压计量装置。如果低压部分只有一家单位使用,就直接选用高压计量,如果有几家单位使用,则在低压部分也要设置计量装置。高压计量装置的变比要满足所带负荷的要求,不能过大,过大会影响计量的准确性;但也不能过小,过小会损坏计量装置。计量装置在投入使用前,要将计量表进行校验,保证计量的准确性。根据电气装置的电测量仪表装置设计规范,按一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例来计算高压计量装置的变比。
2.3高压电缆的选择及其检测
  根据变压器的容量和所带负荷确定所用高压电缆的型号,具体参照电力工程电缆设计规范。高压电缆型号选好后,要对电缆进行检测,保证用电的安全性。如果电缆是从其它工程项目上拆下来的,在经过供电部门的专项检测后,还需对电缆的表面、电缆的两端接头进行检查,看电缆线的表面,终端接头是否有破损等,检查合格后方可使用,必要时需再经供电部门的专项检测。如果是新电缆,把电缆终端接头做好后,要对电缆进行绝缘、耐压等专项检测。在做电缆的终端接头时,要严格按照终端接头制作工艺逐步实施,保证终端接头的制作质量。
2.4安装的相关准备
  (1)变压器的安装场地。施工现场的地面不平,另外还会有施工废水及地下水排到地面,以及周围的雨水,所以在选择安装位置时要尽可能地避开积水沟或采取有效措施处理。可事先砌一个箱式变压[论文网 www.ap5u.com]器基础,空间尺寸要能满足变压器安装要求,基础尽可能比周围地面高,周围要做好排水措施。(2)变压器围栏。变压器安装好后, 要用围栏围好,防止非专业人员进入,发生触电事故。围栏要有一定的高度和强度,防止路人随意攀越。(3)其它材料。如电线、线鼻子、接地材料、绝缘胶布等。(4)相应的工器具。液压钳、冲击钻、喷灯、钢锯、钳形电阻仪及其它电工专用工器具。
3.变压器的安装过程
3.1变压器运输、安装
  变压器二次搬运应由起重工作业, 电工配合。如果安装空间足够,最好采用汽车吊吊装, 如果空间不够,则采用吊链吊装。搬运变压器时,应注意保护瓷瓶,最好是用木箱或纸箱将高低压瓷瓶罩住,使其不受损伤。搬运过程中,不应有冲击或严重震动情况, 利用机械牵引时, 牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾斜,运输倾斜角不得超过15°,防止内部结构变形。安装时, 要用起吊设备将变压器稳稳地放在事先砌好的变压器台子上,避免斜放。安装前核对好高低压侧,以避免安装后调换方向,或者造成低压设备布置不到位、安装不方便。安装就位后,要对变压器再进行一次全面检查, 防止运输、安装过程中造成损坏。
3.2变压器检查
  (1)外观检查。外观检查包括: 变压器表面是否清洁, 无油污;变压器油是否充足;油颜色是否正常;是否有漏油现象;如果有;查明原因;及时处理。高低压侧瓷瓶是否有损坏、裂纹,如果有要及时更换。变压器的密封及绝缘胶垫等是否老化;如果老化,要及时更换,呼吸器内的硅胶是否变色。外观检查合格后,必要时还需对变压器进行检测。(2)变压器检测。由于在运输搬运过程中,变压器会产生晃动、振动等,因此在安装前要对变压器进行必要的检测。(3)如果距上次变压器检测时间超过两年,则需要对变压器的绝缘性能和三相平衡进行专项检测。
3.3 围栏安装
  围栏要安装牢固。用冲击钻在地上打孔或者焊接在基础上,用膨胀螺栓将其固定牢固。在安装时, 围栏和高低压设备的距离必须满足安全要求。
3.4 高压电缆敷设及其高压部分安装
  由于施工                                [/td][/tr]                [/table]
用电的时间大多不长,但是高压电缆大多穿越马路,因此要将高压电缆预先埋到马路下面,由于马路经常有车经过,所以要考虑重型车通过时对高压电缆的损害,要保证高压电缆不受损害。如果高压电缆要高空架设,必须要考虑行人安全及过路车辆的行车安全,在高压电缆过马路的地方悬挂警示标志。 为了抄表方便,高压计量装置一般都设在高压计量柜上。先把计量装置的进线和公共线路断路器连接好,然后把计量的出线与变压器连接好。在连接时,高压电缆根据实际情况进行检测,尤其是做好电缆终端接头之后。除高压电缆的接头按要求做好以外,其它连线的接头都必须使用线鼻子, 线鼻子要用液压钳压紧,表面用锉刀将毛刺打掉,然后用绝缘胶布包好。当变压器距公共断路器较远时, 为保证防止事故发生后能及时断电,在变压器的附近另设一套断路器,缩短断电时间。
3.5 低压部分安装
  低压部分安装主要是低压空气开关和低压计量装置。空气开关必须装在配电箱内,户外的要采用防雨的配电箱,隧道内的配电箱一定要做好防水。变压器的低压桩头和空气开关连接的电线的接头同样也要采用线鼻子, 要求与高压部分的相同。计量装置在接线时,一定要按照接线的要求,否则会造成计量不准确。
3.6 防雷设施安装及其接地[论文网 www.ap5u.com]线安装
  广州所在地区夏天雷雨比较多,所以一定要装避雷器。避雷器直接装在公共断路器,既可以保护电缆,也可以保护变压器等电器设备。接地设施包括计量装置、变压器的接地、箱式外壳的接地。由于临时选择的安装地点,所以安装位置的接地电阻会偏大,接地效果较差,不满足使用要求。因此应在周围加设接地桩,用钳形电阻仪测量接地电阻, 如果不在要求的范围内,可以多做几个,把接地线拉长。如果周围设有公共接地线,可直接连在上面即可。
3.7 变压器施工后的验收
  所有工作完成后,上报供电部门,由供电部门进行验收。接到供电部门的送电通知后,由电工将断路器合上, 变压器正式开始送电运行。运行后,用高压验电笔测试变压器的每相是否正常。送电时必须有两人以上同时在场,一人操作,一人监护。
4.结论
  变压器安装前的准备、安装、验收及送电运行等工作的好坏直接影响着施工进度,做好这些环节的工作,不仅能够保证变压器的安全运行,而且能保证施工的顺利进行,本文对变压器安装施工方法进行了探讨及其研究,并提出建议性的施工措施,以便以后具有借鉴之意义。
参考文献:
[1]国家原水利电力部.电气装置安装工程项目电力变压器施工及验收规范[S].(GBJ148-90).
                                [/td][/tr]                [/table]
快速回复 返回顶部 返回列表