引言 近年来。随着经济的发展,商场安装空调相当普遍。就我国城市地区而言,近年内建成的大型商场,几乎都装有空调。但在设计中空调系统是否合理,直接影响着商场的经济效益,选择一个合理的空空调系统,对提高商场的经济效益是有积极意义的。 1.空调系统的方案 方案1 全空气一次回风集中式空调系统的优点:处理热湿负荷能力较大,而且能处理较大的潜热负荷;过渡季节实现全新风能移达到节能的目的;能够达到较高的洁净度;运行管理及维修方便;送风口与回风口设置得当.室内较为整齐,美观。由于系统过于集中,带来了许多不可避免的避端;机房占地面积过大;风道断面尺寸大,其所占空间亦大;风机风量大.压头高,使其电机功率大。
方案2 采用新风十风机盘管系统的优点:对于大负荷的房间,风道尺寸可以做得较小,从而减少风道所占空间;分区极为方便,如果通过手动操作。则可经济地进行个别控制;节约投资。
方案3 对大中型商场而育。可将冷负荷分为两部分:一部分占商场总冷负荷的70%,由组合式空调机组承担,其余由变风量空调器负担,这样即避免了占地过大。又避免了风机盘管的噪声大及维修的困难。
2.空调气流组织
在宅调通风系统的设计中与室内空气品质关系十分密切的除新风和污染物之外,气流组织的设计至关重要,气流组织设计得好,不仅可以将新鲜空气按质按量送到工作区,还可以及时地将污染物排出,大大提高商场内的空气品质,关于气流组织设计的要点,要求空气流动的基本形态能保证室内不存在局部多匕医及短路为前提,同时还要考虑送风射流和内扰的作用。送风风口风速不宜太小,以避免热气流还未送到目的地就折回去,尤其是较高大的大型商场,冬季送热风时,应使气流能够达到人员感觉舒服的部位。
3. 商场空调方式的选择
商业建筑空调系统的选择与其规模大小,建筑的平面结构和功能分区有关,小型商场一般采用分体式空调机组,通常大中型商场有三种空调方式:风机盘管加新风系统;吊顶式空调机系统;组合式空调机组的全空气系统。
3.1 风机盘管加新风系统 风机盘管加新风系统节省使用面积,但是新风量有限,对于大中型商场,很难利用室外新风进行通风换气,不利于过渡季节的节能。回风是由悬挂在吊顶内的风机盘管回风箱处的过滤器过滤,过滤器极易堵塞,清洗工作量既大又很麻烦,特别是在夏季,如果过滤网清洗不及时,将导致回风量减少,[论文网 www.ap5u.com]凝结水增加,排水不畅,滴水盘处溢水,这种潮湿的条件是病菌滋生的最好环境,也有可能造成其它的病菌和病毒的聚集和滋长,给管理带来麻烦和不必要的损失。受安装空间限制,风机盘管的维修和保养不便。不适合用于大型商场。
3.2 吊顶式空调机系统
吊顶式空调机系统是近几年发展起来的一种空调系统,可以省去机房面积,降低建筑层高,节约风管。吊顶式空调机组安装在使用空间吊顶内,机组噪声不仅通过风口传出,而且直接辐射出来,所以噪声问题是吊顶式空调机组的一大问题。其次,供回水管多,并且水管安装在吊顶内,增加了漏滴水。新风量有限也是吊顶式空调机组的一大缺点,由于梁下风管、水管等各种管道很多,限制了新风管道,所以吊顶式空调机系统只在外区有有限的新风。
3.3 组合式空调机组的全空气系统
组合式空调机组的全空气系统具有处理热湿负荷能力较大;过渡季节可实现全新风运行;水管少,减少漏滴水现象;冬季可通过新回风比例的调节来调节送风温度,解决冬季内区温度过高的问题;能达到较高的洁净度;运行管理及维修方便的优点。这些优点使其适合于大中型商场。但由于其机房占地面积过大,风道断面尺寸大,所占空间大,导致一些开发商不愿意采用这种系统形式。综合考虑三种系统形式的优缺点,对于有较大内区的大中型商场,采用组合式空调机组的全空气系统比较好。既可以解决内区冬季过热的问题,又可以在过渡季节大量利用新风,不但改善了室内环境,还可以降低大中型商场空调运行费用。
采用组合式空凋机组一般采用一次回风系统,回风管亦可兼做排风及排烟管,这需要在风管的旁侧另加一台双速排风排烟风机,过渡季节大量排风,但要注意排风口风速不能太商,风速太高,在出风口会引起较大的噪声污染,原因之一是混流风机噪声大,二是排出风口风速过高,后在外墙出风口处加装了90屯下翻的消声弯头,基本达到了噪声控制的要求。
4.防排烟
商场防排烟设计应该引起足够的重视,尤其是大中型商场,客流量大,装修标准高,易燃物多,一旦发生火灾 [/td][/tr] [/table]
,疏散困难,所以搞好防排烟设计至关重要:《高规》822.5条规定,“需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%”,但笔者在调研中发现,好多工程原设计为可开启外窗,但外装修时,可开启外窗改为固定窗。有的将外窗封堵,改为玻璃幕墙,从实际出发,想想即便是设计成可开启的外窗,火情出现时,火势迅猛,谁去冒险开启外窗呢?叉需要多少人同时去开启外窗才能满足排烟量呢?所以笔者认为,对于大中型的商场,不管外窗是否可以开启,外窗面积是否超过该房间面积的2%,均应该设计成机械排烟系统。《高规》5 1.6条又规定,“每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2”,根据目前我市已建成的大中型商场,每层建筑面积均在几千平米以上。防烟分区大小与风机选型有关,按《高规》若500m2为一个防烟分区,排烟风机的风量为3万m3,才可以满足排烟要求,但需用挡烟垂壁分为若干个防烟分区,日前我市在有吊顶的商场内用挡烟垂壁分隔防烟分区的不多见。所以只能采取第二种办法,即排烟风机按带二个以上的防烟分区来选型.那么排烟量至少要6万m3/h以上。笔者认为与其选用一台,不如设计成多台较小型的双速风机,这样使用灵活、凋节方便,根据不同季节随意组合使用,着火时同时开启进行排烟。
5.回收排风能量
在商场空调中,由于新风量占的比例较大,势必带来了较大的能量流失,商场设计标准越高,能量流失就越大。利用好排风能量,能大大降低空调投资。江苏江平空调设备厂研制的JGKⅡ系列智能型组合式空调机组的新风段就利用了这一原理。
如图所示,在新风段的顶部加有能量回收器,它是一种利用排风的(冷)热来间接冷却(加热)新风,新风经过板式能量回收装置,可回收[论文网 www.ap5u.com]排风显热能量的60%。这样大大降低了空调运行中的费用。使大中型空调设计更趋予合理经济.实用。
6关于机房设计
机房设计关键是选择冷热源,没有一个统一的模式可循,设计人员应根据该建筑所处的地理位置、室外环境、外网管线等诸多因素,帮助业主选择经济、可靠、安全并适合本工程的冷热源。笔者所设计的以上工程中,有采用电制冷加集中供热方式的;有采用电制冷加煤气锅炉的;还有采用直燃机组的,但无论选择那种机型,制冷机房均应该有良好的通风措施,各种机型的通风量不同,其汁算详见有关设计手册。这里特别要提及的是:对于选择直燃机组的机房通风应引起足够的重视,通风不良将导致机组运转所需空气量不足,并且引起机房潮湿而腐蚀机组及其它设备,其通风量可按下式计算:
L=G1+G2 (M3)
式中:G,——机组所需必要空气量,估算每输入1 04KcaI热量,所需空气量为15Nm3
G广机房换气量,对于地上机房,换气次数 取≥5次/小时,对于地下机房,换气次数取≥10次/小时
结束语
以上为本人在商场空调设计中,从方案比较、系统选择以及应该注意的事宜,到运行中出现的问题,简要地谈了几点设计体会.希望对同行有所帮助及启迪,重新审视行业自身的发展,相信定会有更加完美的空凋方式出现在未来。
参考文献:
[1]黄绪镜.百货商场空调设计[M].北京:中国建筑工业出版社,1992
[2]薛殿华.空气调节[M].北京:清华大学出版社,1991
[3]GBJ l9—87《采暖通风与空气调节设计规范》[S]
[4]顾兴蓥.民用建筑采暖通风设计技术措施[M].北京:中国建筑工业出版社,1992