某营房工程配电改造设计

[复制链接]
发表于 2013-4-15 07:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着社会的发展和办公用电要求的不断提高,用电负荷也在逐年增加。有些试验办公楼(尤其是部队建场初期如1966年左右建造的营房)的现有电气系统和现实需求之间的矛盾越来越突出。建筑物主体寿命一般都在50~70年间,可以说建筑物的主体结构还正当“中老年”而其配电系统已不堪重负。如何对现有住宅的配电系统进行改造、增项,使其最大限度地满足目前和今后十年发展的使用要求呢?下面就以1栋1966年设计施工的2层老办公楼为例,结合笔者的设计及现场技术服务实践,详细加以介绍。
  1.某办公楼概况及改造要求
  该办公楼设计时间为1966年,地上2层,砖混结构,总建筑面积2771平方米。阳面一、二楼为科技干部宿舍。一层阴面为印刷所,科技干部宿舍一、二楼建筑面积为1851平方米,印刷所建筑面积为920平方米(见图1、图2、图3)。该楼原有配电系统为户外变压器单独架空进线引入设在印刷所阴面的配电室的老式配电屏内,采用放射式干线引至各层配电箱。现配电屏设备型号老旧、开关老化比较严重,有的配电屏由于设备停用而失去了供电功能而长期闲置。各层设层配电箱。其中印刷所印刷设备供电的配电箱有的是木制,使用的是型号已经淘汰的负荷开关。查看原设计图纸,照明和插座为同一回路,导线采用的是BLX-2x2.5/(4)mm2。总体改造设想是:将原科技干部宿舍一楼按照各专业实验室要求改造为质控室,共27个房间,其中实验室14间,办公室4间,其它辅助房间9间;二楼仍为科技干部宿舍,印刷所在原来的基础上改造,扩大其功能。电气改造要求为:楼内电路、电缆由于使用年限长,老化严重,拟全部进行更换。灯具、开关、插座大部分损坏失修,拟全部更换。监测和印刷设备有严格的温度和湿度要求,拟在质控室每个房间和印刷所印刷车间、暗室、制PS版、机房等加空调设备,个别房间根据新增设备情况需要引入380V电源,新增220V插座3~8个;拟对办公室加装电话线,电教诊断室、电视房等加装电视闭路线;由于监测设备大多具有网络传输数据功能,为方便数据传输和共享,拟对油液分析实验室、振动试验室、电教诊断室铺设网线。
 </p> 
  
  
  2.改造设计重点
  2.1对原有配电系统进行改造设计,增加单,三相插座供电回路,满足现有实验、印刷设备用电使用要求,提高用电可靠性。
  2.2总配电间重新设计,电源引入改为电缆直埋进户,配电柜数量根据使用情况需求压缩,采用GGD全封闭柜体,提高用电安全可靠性,延长开关使用寿命。
  2.3增加电视、电话、网络系统,拓展营房的使用功能,使其能满足新的使用要求。
  3.配电设计
  3.1照明、插座配电
  根据实际情况,照明由于采用插座、照明分离的改造设计方式,原设计照明回路负荷大大减轻,且根据照明负荷不大特点,如果考虑完全重新暗布管,工程难度比较大,尤其是水平管[论文网 www.ap5u.com]部分,明敷设影响房间总体美观,所以决定重点利用原管穿BV-2x2.5 mm2导线更换原导线,局部损坏的电线管采用重新布管敷设的改造方案。如二层水平管损坏可以利用屋面重做防水的时候敷设新的PVC管。
  新增插座配电回路,每个房间根据使用功能用电需求确定用点位置、使用高度、数量、功率大小、电压相数等。具体采用新增插座来满足各使备的用电要求。如为每个房间根据新增设备情况需要引入380/220V电源,新增220V插座3~8个等,380V插座1~2个等;每个380V插座单独为一个开关控制回路,一定数量的220V插座(一般为10个以下插座)划为一个开关控制回路。
  3.2层配电箱
  由于各层设计负荷的加大(用电设备增多,增加了插座数量)各层配电箱内的保护开关及配出线均需重新设计。各层配电箱位置不变,尽量利用原配电箱洞,这样便于照明回路接线。总保护开关为32A~40A。由于该楼新增空调比较多,尤其是一层质控室,根据空调配电点位置、数量一层质控室东、西区新增2个空调配电箱。采用放射式配电形式,每箱配出回路为6~8回路。
  3.3室内配电箱
  大型实验室如一层的油液分析室和所有印刷车间由于用电设备多、所需配电点多的缘故,所以设计专用室内配电箱,这样可以方便用电管理。配出回路为4~7回路。
  3.4主干电线
  由于各层用电负荷增大,由总配电间至各层配电箱、层间干线截面也随之加大,更换后的干线不能再穿原电线管,因此本设计全部采用重新敷设干线管,管材采用镀锌钢管。水平干管敷设在新做的保温地面垫层内,垂直干管沿墙内暗敷(剔槽)至层配电箱。
  3.5配电系统设计
  每个终端配电箱(包括层配电箱)照明回路数量按照原有设计,同时新增若干插座回路(包括需要的空调插座回路)。照明回路采用BV-2x2.5 mm2导线,一般插座回路采用BV-3x4 mm2导线。2P以下空调采用BV-3x2.5 mm2导线。
  室内线路敷设:照明回路尽量穿原有线管;插座回路水平部分在室内地面垫层剔槽暗敷阻燃硬质PVC管,垂直部分在墙上剔槽暗敷阻燃PVC管。注意所有保护层厚度均不小于30mm。
  4. 电视、电话、网络系统设计
  由于该楼建设的时间为60年代,使用年限较长,当时电气设计满足的功能相对简单,一些电气上后期发展起来的使用系统缺失。为满足新改造后的电气使用要求,就需要增加电视、电话、网络系统的设计。设计时根据使用单位的要求具体确定电视、电话、网络插座的安装位置及数量。本着经济适用的原则,设计考虑了室内电话、网络线同管敷设。
  4. 结束语
  如何使老旧营房继续为部队试验、办公、生活服务,发挥其效能,好的改造设计确实能起到“事半功倍”的作用。利用现有资源,进行合理化整合,精心设计,在改造过程中体现责任意识,贯彻“以人为本”的思想,重视老旧营房的改造设计,更好地为部队建设服务。