国外使用ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)已经很多年了,应用技术和工程经验都非常丰富,而国内使用ATSE(PC和CB、CC级)的时间比较短,在设计选用ATSE的过程中,由于出现了选用不当、配合有误、使用位置不妥等问题,建设单位意见颇多,造成了较大的经济损失。目前,现行的设计规范对ATSE的选用尚无具体规定,为了在民用建筑电气设;计中正确、合理地选用自动转换开关电器,更好地贯彻执行国家的技术经济政策,根据各地区的具体使用情况,共同探讨,总结经验,确定一个各位专家认同的、权威性的、专业性的、安全性的、经济性的、前瞻性的和实用性的“自动转换开关电器ATSE设计应用导则”,以便指导全国广大电气设计人员在设计中正确选用ATSE
ATSE即自动动作的转换开关电器,是由一个或多个开关设备构成的电器,该电器用于从一路电源断开负载电路并自行连接到另一路电源上。
PC级ATSE:能够接通、承载但不用于分断短路电流。该ATSE是以负荷隔离开关作为主体开关,加装电动操作机构、机械连锁机构、自动控制单元等组成。可以快速接通、分断电路或进行电路的转换。
CB级ATSE:配备过电流脱扣器的ATSE。其主触头能够接通并快速分断短路电流。该ATSE是以断路器作为主体开关,切换由自动控制单元完成,具有机械和电气联锁功能。由于其结构较为复杂,因此CB级ATSE的可靠性低于PC级ATSE.
CC级ATSE:能够接通、承载,但不用于分断短路电流。其主体结构由接触器构成,切换功能由中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能。
国外ATSE的主要厂商:美国GE公司、美国ASCO公司、法国朔高美公司、法国施耐德公司、日本高田公司、日本爱知公司、德国穆勒公司等。
国内ATSE的主要厂商:深圳泰永科技有限公司、天津万高技术有限公司、沈阳斯沃电器有限公司、常熟开关制造有限公司、上海华通电气有限公司、TCL低压电器(无锡)有限公司、杭州之江开关股份有限公司、上海日野电气(ATSE)有限公司、天津百利低压电器有限公司、天津低压电器有限公司、穆勒电气(上海)有限公司、广东奇正有限公司、北京第一低压电器有限公司、上海环奇有限公司等几十家公司。
1 ATSE选择的一般原则
1.1 ATSE技术参数的选用应根据具体使用环境(海拔高度、温度、湿度、污染程度等),依据国家现行标准、规范选用安全可靠的产品。
1.2 建议ATSE的开关主体满足污染等级Ⅲ级(工业级)的要求。
1.3 ATSE的额[论文网 www.ap5u.com]定电压应与所在回路额定电压(交流为均方根值)相适应,应考虑正常工作时可能出现的最高或最低电压。
1.4 ATSE的额定电流应大于所在回路的预期工作电流,还应承载异常情况下可能的过电流。
1.5 ATSE的额定频率必须与所在电源回路的频率相适应。
1.6 ATSE应满足短路条件下的动稳定与热稳定要求。CB级的ATSE应满足短路条件下的分断能力,PC级的ATSE应承载短路耐受电流的要求。
1.7 当日常维护及损坏维修仍要确保连续供电时,建议选用旁路隔离型、旁路抽出型ATSE或采取其它相应措施。
1.8 一级负荷中的特别重要负荷宜采用一体化结构的PC级ATSE。
1.9 一级负荷建议采用PC级ATSE。
1.10 若干个ATSE链接时,应符合《低压配电设计规范》规定的线路保护要求。
1.11 当采用CB级ATSE向电动机供电时,应满足电动机的保护要求。
1.12 市电与发电机转换用的ATSE宜采用PC级、一体化结构、三位式的ATSE。当采用自投自复的ATSE时,自动复归应有适当的延时,延时时间可调,并与发电机停机时间相匹配。
1.13 当需要自动切断电源、或带高感抗、或大电动机负载转换时,ATSE应采用三位式;其它场所可根据需要选择二位式或三位式ATSE。
1.14 根据实际工程需要选择合理的ATSE动作时间,且ATSE应能躲过电源电压闪变、瞬变等干扰。
2 ATSE的使用要求
2.1 ATSE的使用类别应与负载特性相一致.
2.2 当用电设备需要断电维护、测试、检修时,配电回路应设置隔离电器。如果ATSE满足隔离电器的要求,ATSE可兼作隔离电器,否则应加装隔离电器。
2.3 在同一级配电保护中,CB级ATSE之前不应设置短路保护电器。
2.4 当PC级ATSE供电回路需装设保护电器时,保护电器宜设在ATSE的进线侧
2.5 ATSE控制器电源应取自ATSE进线侧。
3 ATSE在选用时应注意的问题
3.1 转换时间
ATSE每次转换都是一个断电过程,在确认转换时间时要注意有两种转换状态,一种是从主电源切 [/td][/tr] [/table]
换到备用电源,一种是从备用电源切换回主电源。 从备用电源切换到主电源时,通常不会要求主电源在恢复后立即切换,延时切换的目的在于确保主电源稳定供电,避免因主电源频繁故障时引起柴油机频繁启动。 3.2 使用类别 ATSE在交流和直流条件下的选用应由试验电流、电压、功率因数等条件确定。具体的选用标准可见《低压开关设备和控制设备》。
3.3 PC级和CB级ATSE的选用
1)由于PC级的ATSE的可靠性高于CB级,重要场合应选用PC级,如果需要短路保护功能只需要在PC级ATSE前端设置短路保护器。
2)用于消防泵的ATSE应符合PC级的要求。
3)在选用PC级的ATSE时,应注意执行《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中7.5.4第三款的要求,即ATSE额定电流不应小于回路计算电流的125%。
4)《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008规定:当采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅具有短路保护功能的断路器组成的ATSE,保护应与上下级保护电器具有选择性配合。
4. 三级ATSE与四极ATSE的选择
4.1 三级ATSE主要用于同种类电源,一般是哦那个一电网下不同变压器或不哦那个线路之间的切换。四极ATSE主要用于不同性质的电源,一般用于市电与发电机的转换
4.2)正常供电与配用发电机之间应选用四级ATSE。
4.3)带剩余电流动作保护的ATSE应选用四级。
4.4)在两个不同接地系统间电源切换开关应采用四极。
总结:应遵循需求、产品、标准三者之间“实践、认识、再实践、再认识”的互动规律,客观认识ATSE产品发展的现状及设计、科研单位与ATSE骨干生产企业的长期实践、科学规范和正确引导ATSE技术不断发展与完善。
参考文献
1、GB/T14048.1-2000《低压开关设备和控制设备总则》
[/td][/tr] [/table] |
|